總結以往的購買冷庫顧客的使用,存在著安全性能的是存在的,特點是冷庫不正確的操作,出現故障維護的不及時,沒有專業的冷庫操作人員等原因造成的安全問題大有人在。下面我們來和冷庫專家一起了解一下冷庫安裝注意細節問題。
1、冷庫的散熱器安裝注意事項,位置,可以把它安裝離主機近些,在主機上位,這樣可以幫助主機的散熱效果更佳,吸風口不能對著其它設備出風口,對外側,避免吸入含雜類氣體,朝外就可以避免吸入混合氣體,再一個安裝水平牢固。
2、冷庫銅管排放所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好,盡量走直管樣并分段固定,保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合。
3、電線安裝布線注意事項:電線排放所有電線除用空調扎帶扎好外,需用波紋軟管或走線槽穿管保護,溫度顯示導線盡量不與電線靠在一起,這樣可以保證線使用壽命及安全性大大提高?!?/p>
4、制冷系統連接因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出廠銅管應兩頭有封塵措施,施工時也要注意隨時密封,以防水灰塵進入管內,冷凝器→主機→蒸發器,銅管連接以焊接方法,接口牢固美觀?!?/p>
5、電器導線性能配置導線線徑達到要求,接頭牢固,需保護穿管則不能省,接電正確。導線進蒸發器接線盒孔,需密封,接燈如是36V電以上則需接地線,主機電柜內進電需三相五線制,要有可靠接地?!?/p>
6、溫控探頭安裝探頭與溫度顯示探頭一齊穿入庫內蒸發器回風口,且懸空,化霜溫控也固定在天板上,探頭另穿孔入庫內蒸發器回風口,探頭插入翅片中(不能靠近電熱管),溫控及化霜溫控固定在庫內蒸發器后一角,所有接線處密封。
7、需要注意的是,平衡窗安裝不要裝在顯眼處及出風口立板上,高度為立板上部下來200MM開孔。
總之,在冷庫安裝每個細節,做好每個細節,做質檢嚴格,按流程進行辦事,加強安裝技術人員培訓力度。為冷庫安全做出前提的基礎。