1、檢查電源:冷庫安裝工程">冷庫安裝工程配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,應檢查下冷庫的一些專用閘是否失靈;停機檢查,機器運轉時有異常的噪聲,否是振動引起或機械故障,配電箱里有異常的噪聲,這是交流接觸器發出的聲音,由于接觸器的運動部件局部不靈活,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵即可消除噪聲。
2、定期或及時放油、放空氣,確保傳熱面積的利用率。對傳熱部件,要注意管內壁的油污、主要是制冷劑中夾帶的冷凍油,如果油量過多時,將在傳熱表面上形成油漠,熱阻增大,使放熱系數降低。在使用管理中,要保持傳熱設備良好的傳熱效果和充分利用傳熱面積,達到降低制冷的能量消耗。
3、系統中的制冷劑量不足,制冷能力不足,制冷劑循環量不足主要有兩個原因,一是制冷劑充注量不足,此時只需補入足量的制冷劑就可以了。另一個原因是,系統制冷劑泄漏較多,遇上這種情況,應先查找漏點,重點檢查各管道、閥門連接處,查出泄漏部位修補后,再充入足量的制冷劑。
4、壓縮機應避免頻繁啟動,每次停機間隙時間不應少于6分鐘。發現壓縮機視油鏡油位下降或變臟時,需及時添加或更換,不能加入牌號不對和長期暴露在空氣中,致使含水量多的不合格冷凍機油,否則會引起高溫碳化、低溫析蠟、電機絕緣受損、系統回油困難等故障。冷庫安裝工程經常注意壓縮機外殼、機身及氣缸蓋處的溫度變化,以判定冷庫當中壓縮機運轉是否正常。