冷庫安裝">冷庫安裝完畢后,應輔設獨立的冷庫器使用電源線路,家用分體式空凋的電源線一般有ф1.5-2(mm)2三股銅芯線。插座為220V、15A規格。通電前先查一下電壓,再用遙控器啟動運行。室外機工作以后,檢查運行電流是否與銘牌標注相一致,如小于銘牌標注的電流可視為氟利昂量少。不急于加氟,可繼續觀察管道接頭處的結露或結霜情況。
任何一臺分體冷庫器正常運行應符合的條件:低壓壓力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2;連接管只能結露,不能結霜;運行電流與銘牌標注的是否相一致;內機出風口溫度符合要求即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室內溫度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

安裝流程:人力組織、機具進場、會審圖紙及技術交底、材料采購進場支托架制作、庫體拼接、隔墻穿孔、排水管線安裝、支托架安裝、焊接安裝主管線、主管線保溫、分歧管焊接、管線保溫、控制線敷設、室內機組固定及接口、室外機組吊架固定及接口、管道系統的吹污、試壓、排水管試漏、系統抽真空、系統充氟、試機調試、運行、整理及驗收。
質量驗收的注意事項:庫板安裝嚴密庫面內外金屬板不得相連防止形成冷橋。冷庫板間密封膠涂打均勻。庫門安裝平直嚴閉開啟自如。壓縮機組顏色一致,布局合理,各型號的機組安裝一致。制冷系統各部件管徑的選擇要符合設計要求。機組安裝的位置要便于觀察和維修調節。膨脹閥溫包要加厚保溫。風機、膨脹閥、過濾器安裝位置要便于維修。