1、應由設計、施工、用戶以及有關上級部門人員,組成臨時領導小組,冷庫工程根據驗收要求,制訂工作計劃,指揮調試工作的進行;調試人員應詳細了解系統設計,設備構造,檢查安裝質量;電路系統應在不帶負載的情況下,先進行供電和控制電路的通電試驗,證明各項動作正確無誤。
2、供水和通風系統應預先單獨進行,流量應符合設計要求;如果發現某些主要設備的出廠時間過長,應根據情況另作檢查或拆檢,如壓縮機等。準備必要的測試儀表;對于氨制冷系統,應準備必要的安全、防毒設備。
3、空氣負荷試車,這是一項單獨檢查壓縮機運行性能的工作,在試車前,應使壓縮機的吸、排氣管與制冷系統暫時分離。壓縮機啟動時,從大氣中吸入空氣,經氣缸壓縮后仍排入大氣,當逐漸關閉排氣閥時,壓縮機的排氣壓力升高,當壓力升至0.2-0.3MPa。表壓時,停止關閥,使壓縮機連續運行3小時左右。在此期間,壓縮機應無異常響聲和振動;排氣溫度和潤滑油溫應低于規定要求;試調能量卸載裝置時,電機電流應有明顯變化,試車過程中如出現異常情況,必須立即停車檢查。
4、制冷系統的排污。制冷系統內部必須十分清潔,否則殘留在系統內部的垃圾,將堵塞節流孔、潤滑油道,或者拉毛各摩擦表面。對于氨系統,通常用制冷壓縮機使系統中的空氣升壓,然后在各主要容器系統中的空氣急速沖出,使垃圾排出系統,對于氟利昂制冷系統,通常用氮氣排?,以防空氣中的水分進入系統。