蒸發溫度調節,在冷庫安裝工程">冷庫安裝工程實際操作中是控制蒸發壓力,即調節低壓壓力表的壓力值,操作中通過調節熱力膨脹閥的開度,來調節低壓壓力的高低。膨脹閥開啟度大,蒸發溫度升高,低壓壓力也升高,制冷量就會增大;如果膨脹閥開啟度小,蒸發溫度降低,低壓壓力也降低,制冷量就會減少。影響蒸發溫度變化的因素:
在制冷裝置實際運行過程中,蒸發溫度的變化是很復雜的,它除了直接受膨脹閥控制外,與被冷卻對象的熱負荷、蒸發器的傳熱面積和壓縮機的容量有關。這三個條件某一個發生變動時,制冷系統的蒸發壓力和溫度必然發生相應的變化,因此操作人員要保證蒸發溫度在規定范圍內穩定運行,就需要及時地了解蒸發溫度的變化,根據蒸發溫度的變化規律,適時地、正確地進行蒸發溫度的調節。
熱負荷的變化對蒸發溫度的影響 所謂熱負荷,即指被冷卻物的放熱量。熱負荷的變化就是被冷卻物放熱量大小的變化。制冷裝置在運行過程中,熱負荷的變化是經常發生的。當熱負荷增大時,其它條件不變的情況下,蒸發溫度就會升高,低壓壓力也會升高,吸氣的過熱度也會加大。
這種情況下只能開大膨脹閥,增大制冷劑的循環量,而不能因為低壓壓力蛇關小膨脹閥, 降低低壓壓力。這樣做將會使吸氣過熱度更大,排氣溫度升高,運行條件惡化。調節膨脹閥時,每次調節量不應過大,調節后必須經過一定時間的運行,才能反映出熱負荷與制冷量是否平衡。