冷庫制冷劑充注量不足,冷庫制冷劑循環量缺乏主要有兩個原因。冷庫工程介紹此時只需補入足量的冷庫制冷劑就可以了。另一個原因是系統制冷劑泄漏較多,遇上這種情況,應先查找漏點,重點檢查各管道、閥門連接處,查出泄漏部位修補后,再充入足量的制冷劑。
壓縮機由于臨時運轉,汽缸套和活塞環等部件由于磨損嚴重,配合間隙增大,密封性能會相應下降,壓縮機的輸氣系數也隨之降低,制冷量將減少。當制冷量小于冷庫房熱負荷時,將導致庫房溫度下降緩慢??赏ㄟ^觀察壓縮機的吸、排氣壓力大致判斷壓縮機的制冷能力。
若壓縮機的制冷能力下降,常用的方法是更換壓縮機的汽缸套和活塞環,如果更換后仍不能湊效,則應考慮其它方面的因素,甚至拆機檢修,排除故障因素。隔熱性能差是由于管道、冷庫房隔熱墻等的保溫層厚度不夠。主要是設計時保溫層厚度選擇不當,或施工時保溫資料質量差所導致的另外。

施工使用過程中,保溫資料的保溫防潮性能有可能被破壞導致保溫層受潮、變形,甚至糜爛,其隔熱保溫能力下降,庫防冷量損耗隨之增大,庫溫下降明顯減緩。導致冷庫損耗大的另一重要原因是庫房密封性能差,有較多的熱空氣從漏氣處侵入庫房。
一般若在庫房門的密封條或冷庫隔熱壁密封處出現了結露現象,則說明該處密封不嚴密。另外頻繁開關庫房門或較多的人一起進入庫房,也會加大庫冷庫冷量損耗。應盡量防止打開庫門,防止大量熱空氣進入庫房。當然庫房進存貨頻繁或進貨量太大時,熱負荷急劇增大,要降溫至規定溫度一般需要較長時間。
這主要是由于蒸發器外表霜層過厚或積塵過多引起的由于冷庫蒸發器的外表溫度大多低于0℃,導致庫溫下降緩慢的另一重要原因是蒸發器傳熱效率低。而庫房濕度相對較高,空氣中的水分極易在蒸發器外表結霜,甚至結冰,影響蒸發器的傳熱效果。為防止蒸發器的外表霜層過厚,需定期對其進行除霜。