冷庫維修必須遵循的四個步驟
在冷庫維護中,我們經常會不知所措。總有一種感覺,應該從哪里開始?這是一個值得思考的問題??梢哉f遇到的人不難,難的人就不難。有一個通用步驟,即標準的四個維護步驟:
1.檢查電源:如果配電箱沒有電源或顯示屏沒有顯示,檢查下部冰箱的一些特殊門是否有故障。
2.制冷劑循環不足主要有兩個原因。首先,制冷劑充注量不足。此時,只需要添加足夠的制冷劑。另一個原因是系統中有許多制冷劑泄漏。在這種情況下,我們應該首先找到泄漏點,重點檢查管道和閥門的接頭,找出泄漏部位并進行修復,然后再充入足夠的制冷劑。
3.配電箱有異常噪音,是交流接觸器發出的。由于接觸器的運動部件局部不靈活,請在斷電后來回按壓接觸器的吸鐵,以消除噪音。
4.當蒸發器管內有0.1mm厚的油膜時,為了維持設定溫度要求,蒸發溫度會下降2.5,耗電量增加11%;當冷凝器中的水管壁結垢1.5毫米時,冷凝溫度將增加2.8,功耗將增加9.7%。因此,在使用和管理中,需要保持傳熱設備良好的傳熱效果,充分利用傳熱面積,降低制冷能耗。所以,一旦掌握了基本步驟,一切都會變得簡單到怕不知道從何下手。相信在介紹完一般冷庫維護的四個步驟后,我們的維護會更加方便。
了解冷庫設備安裝維護的常見問題嗎?
在冷庫制冷設備系統的安裝、維護和使用中,會出現許多常見的問題。以下幾點將總結如下:
1.制冷壓縮機組未安裝減振,或減振效果不好。根據安裝規范,應安裝機組的整個減振裝置。如果減振不規范或沒有減振措施,機器會劇烈振動,容易造成管道振動裂紋、設備振動損壞,甚至機房振動損壞。
2.制冷劑管道沒有或缺少回油彎頭。輸送制冷劑的管道從橫向向上轉彎時,必須做成先下垂后向上的小彎,即U型彎,這樣管道再向上才能合格。否則,系統中的油不能很好地返回壓縮機,大量的油沉積在冷卻風扇中,使風扇和整個系統不能正常工作,甚至損壞風扇和機組設備。
3.制冷劑管道連接不平衡。當機組管道連接到一組壓縮機時,為了將回油均勻地分配到每個壓縮機,需要在多個壓頭的中間設置主管道接口,然后在兩側設置一些支管,使回油均勻地流入多個壓縮機支管。此外,每個支管應配備閥門來調節回油量。如果不是這樣,而是從主管道的不同部分依次引出多個向下的支管,并連接到多個壓縮機,則回油會不平衡,第一個回油總是滿的,第二個回油逐漸減少。這樣,第一臺壓縮機可能會出現故障,振動巨大,油壓高,機組過熱,導致壓縮機沖缸/鎖缸等事故,造成設備損壞。4.管道沒有絕緣。如果沒有保溫材料,冷管道會在環境溫度下結霜,影響制冷效果,增加機組負荷,進而使機組超強度運行,縮短機組使用壽命。
5、要定期檢查技術指標,及時調整。應及時檢查和調整系統的工作溫度和壓力以及潤滑油和制冷劑的量。系統應配有自動控制和壓縮機報警裝置,當出現問題時會給出報警提示,或自動關閉保護性關閉壓縮機。
6.機組維護。定期更換潤滑油和過濾器。根據需要補充制冷劑。冷凝器應隨時清洗,以免灰塵、泥沙或飛屑影響制冷效果。
7.空冷器的安裝環境和維護。冷庫中空冷器的位置和環境會影響其運行。一般冷庫門附近的空冷器容易結露結霜。如果門開得太頻繁,打開時間太長,熱氣流長時間大量進入,風扇除霜效果會差,倉庫溫度無法保證。
8.空冷器除霜時的融水排水問題。這個問題和結霜程度有關。由于風機結霜嚴重,必然會產生大量冷凝水,這是風機接水盤無法承受的。如果排水不暢,會向下漏,流到倉庫的地面。如果下面有儲存的貨物,貨物會被浸濕。在這種情況下,可以增加一個接水盤,并安裝一個更厚的引流管來去除冷凝水。
9、冷凝器風扇電機和冷風電機加熱管問題。這是一個脆弱的部分。在高溫環境下長時間運行的風扇電機可能有故障和損壞。如果保證冷庫的溫度非常重要,就要訂購一些易損件,以便及時維修。空冷器的電熱管也需要配件,更安全。
10、冷庫溫度和冷庫門。冷庫的設計和施工以及冷庫門的設置和數量必須根據庫存數量和開關門的頻率綜合安排。冷庫使用單位也應根據設計規范合理使用冷庫,不能忽視設施的設計條件和實際情況,盲目增加庫存,提高貨物周轉率,超過設施設備的正常負荷和承載能力。否則會有很多問題。
11、冷庫消防安全問題。冷庫一般在-20左右,由于環境溫度低,不適合安裝消防噴淋系統。因此,冷庫的防火應得到更多的重視。同時,還應經常檢查空冷器及其接線盒、電源線和電熱管,以消除電器的火災隱患。
12.冷凝器的環境溫度。冷凝器一般安裝在室外屋頂。在夏季高溫環境下,冷凝器本身溫度很高,增加了機組的運行壓力。屋頂冷凝處可搭建涼棚,遮擋陽光,降低冷凝器溫度,以降低機器壓力,保護機組設備,保證冷庫溫度。



客服1